一、 腳手架材料
1、鋼管應用外徑48-51毫米、壁厚3-3.5毫米的鋼管,長度以4-6.5米和2.1-2.3米為宜。有嚴重銹蝕、彎曲、壓扁或裂紋的不得使用。
2、扣件應有出廠合格證明,發現有脆裂、變形、滑絲的禁止使用。
3、鋼制腳手板應採用2-3毫米的Ⅰ級鋼材,長度為1.5-3.6米,寬度23-25釐米,肋高5釐米為宜,兩端應有連接裝置,板面應鑽有防滑孔。凡是裂紋、扭曲的不得使用。
4、木腳手板應用厚度不小於5釐米的杉木或松木板,寬度以20-30釐米為宜,凡是腐朽、扭曲、斜紋、破裂和大橫透節的不得使用。板的兩端8釐米處應用鍍鋅鐵絲箍繞2-3圈或用鐵皮釘牢。
5、竹片腳手板板厚不得小於5釐米,螺栓孔不得大於1釐米,螺栓必須擰緊。
6、腳手架的綁紮材料可採用8#鍍鋅鉛絲。
二、 外腳手架
1、 鋼管腳手架的立杆應垂直穩放在金屬底座或墊木上。立杆間距不得大於2米;大橫杆間距不得大於1.2米;小橫杆間距不得大於1.5米,鋼管立杆、大橫杆接頭應錯開,要用扣件連接擰緊螺栓,不准用鐵絲綁紮。
2、 抹灰、勾縫、油漆等外裝修用的腳手架,寬度不得小於0.8米,立杆間距不得大於2米,大橫杆間距不得大於1.8米。
3、 單排腳手架的小橫杆伸入牆內不得少於24釐米;伸出大橫杆外不得少於10釐米。通過門窗口和通道時,小橫杆的間距大於1米應綁吊杆,間距大於2米時,吊杆下需加設頂撐。
4、 18釐米厚的磚牆、空鬥牆和砂漿標號在10號以下的磚牆,不得用單排腳手架。
5、 腳手架的負荷量,每平方米不能超過270公斤。如果負荷量必須加大,應按照施工方案進行架設。
6、 腳手架的兩端、轉角處以及每隔6-7根立杆應設剪刀撐和支杆。剪刀和支杆與地面的角度應不大於60度,支杆底端要埋入地下不小於30cm。架子高度在7米以上或無法設支杆時,每高4米,水準每隔7米,腳手架必須同建築物連接牢固。
7、 架子的鋪設寬度不得小於1.2米,腳手板必須滿鋪,離牆面不得大於20釐米,不得有空隙和探頭板。腳手板搭接時不得小於20釐米;對頭接時應架設雙排小橫杆,間距不大於20釐米。在架子拐彎處腳手板應交叉搭接。墊平腳手板應用木塊,並且要釘牢,不得用磚墊。
8、 翻腳手板應兩人由裏往外按順序進行,在鋪第一塊或翻到最外一塊腳手板時,必須掛牢安全帶。
9、 上料斜道的鋪設寬度不得小於1.5米,坡度不得大於一比三,防滑條的間距不得大於30釐米。
10、 腳手架的外側、斜道和平臺,要綁1米高的防護欄杆和釘18釐米高的擋腳板或防護立網。
11、 在門窗洞口搭設挑架(外伸腳手架),斜杆與牆面一般不大於30度,並應支承在建築物的牢固部分,不得支承在窗臺板、窗簷、線腳等地方。牆內大橫杆兩端都必須伸過門窗洞兩側不少於25釐米。挑架所有受力點都要綁雙扣,同時要綁防護欄杆。
三、 裏腳手架
1、 砌築裏腳手架鋪設寬度不能小於1.2米,高度應保持低於外牆20釐米。裏腳手架的支架間距不得大於1.5米,支架底腳要有墊木塊,並支在能承受荷重結構上。搭設雙層架時,上下支架必須對齊,同時支架間應綁斜撐拉固。
2、 砌牆高度超過4米時,必須在牆外承受160公斤荷重的安全網或防護檔板。多層建築應在二層和每隔四層設一道固定的安全網。同時再設一道隨施工高度提升的安全網。
3、 搭設安全平網應每隔3米設一根支杆,支杆與地平一般須保持45度,在樓層支網須事先預埋鋼筋環或在牆的裏外側各綁一道橫杆。網應外高裏低,網與網之間須拼接嚴密,網內雜物要隨時清掃。
四、 腳手架的拆除
1、 拆除腳手架,周圍應設圍欄或警戒標誌,並設專人看管,禁人入內。拆除應按順序由上而下,一步一清,不准上下同時作業。
2、 拆除腳手架大橫杆、剪刀撐,應先拆中間扣再拆兩頭扣,由中間操作人往下順杆子。
3、 拆下的腳手杆、腳手板、鋼管、扣件、鋼絲繩等材料,應向下傳遞或用繩吊下,禁止往下投扔。 |